Возникла проблема:выгорели контакты в пускателе 6й величины.Пускатель фирмы Шнайдер на 150А(24В управление) стоит бешенных денег да и доставят через месяц.Может-ли кто-то на Украине перепаять контактные группы(контакты серебрянные,примерно 8на8мм толщина 3-4мм)?
Нужно отремонтировать 2 пускателя СРОЧНО!!!
Andrey59
27.9.2010, 17:36
Попытайся заменить нускатели Этал г.Александрия. Хотя извиняюсь на постояный ток управления такой мощности у них нет. Значит поставь пускатель с управлением по переменке, а на 24 В DC пусть релюшка работает. И желательно определить причину выгорания.
Да думал я об этом,вся проблема в том,что при пуске двигатель включается звездой а потом переходит на треугольник.А если одна из релюшек захандрит?Такой феервек получится!!!Переделать на 220 нельзя (опастое производство,все в воде) да и все управляется контроллером.Единственный вариант-это брать контакты с наших пускателей и напаивать на старые.А причина банальна:по одной фазе искрил контакт,электрик подогнул плавающий,чем уменьшил площадь соприкасания и в какой-то момент фаза пропала,а оператор проморгал момент(это моя версия)
А за ответ спасибо!
Andrey59
28.9.2010, 13:25
Блин,оказывается все есть токо надо уметь искать.
Andrey59 спасибо огромное